Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: защита насосной станции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


molodoy18
помогите выбрать защиту для насосной станции (система полива овощных полей), берущей воду из пруда. Как надежно обезопасить купающихся от поражения эл. током? Достаточно ли частотника и заземления?
с2н5он
трубы для закачки металлические что ли? частотник это не аппарат защиты
molodoy18
каркас трубы металлический
Гость_Дмитрий_*
Частотник вообще роли не играет, а вот двигатель должен быть защищён УЗО. Ну и ещё напряжение касания желательно было бы замерить.
с2н5он
мощность двигателя?
Volt380
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 29.3.2011, 17:07) *
Частотник вообще роли не играет, а вот двигатель должен быть защищён УЗО. Ну и ещё напряжение касания желательно было бы замерить.

УЗО двигатель не защитит не от чего! двигателя защищают специально предназначенными реле и автоматами. А вот купающимся вполне хватит заземления двигателя.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Volt380 @ 30.3.2011, 22:02) *
УЗО двигатель не защитит не от чего! двигателя защищают специально предназначенными реле и автоматами. А вот купающимся вполне хватит заземления двигателя.


УЗО защитит купающихся, а вот с двигателем ничего страшного не произойдёт, максимум сгорит. К тому же, все outdoor appliences должны быть защищены УЗО. У нас не котельная в конце концов.
Volt380
Что такое outdoor appliences? мы разве не в России живём? пожалуйста аргументируйте пунктом правил, что насосные станции нужно питать через узо..